恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-16 15:27:03
3楼
这个是G120XA吧。除了r2,还要看看r46。
这个变频器有没有x9端子?如果有,是硬件接线问题。
有些问题,一定要通过r2和r46来分析不能启动的原因。而不是动不动就工厂化参数复位。如果硬件接线有问题,就是复位参数100次也没用。不是那的事儿都。而且参数一旦工厂化复位,原来的所有调试,包括电机的等效模型建立,调节器的优化,以及工艺参数全都没了。一下就倒退到了调试前的状态。
由此,盲目的工厂化参数复位,是一种鲁莽的行为。调试找问题,锁定故障点,需要动脑子,需要看手册。需要冷静的思考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主