我以前碰到一次是终端拨码开关不良的,当时DP头看起来很好,崭新的。你既然已把所有DP头、DP线都换新了,我再提醒一个是这些DP头是否正宗,DP线是否符合规范安装?(怎么安装有文档的)

两个稳压电源负之间是可以连接起来的,信号共负了更稳定。

有条件的把电源PE等弱电单独做个新接地桩(离强电接地桩十米)。

这一阵天气潮湿,做一次清灰工作。

稳压电源脱开负载和加上负载分别测量,没有过载,电压是一样的。你现在没有这样描述,只是说量了23.6伏,这电压也是偏低的,是测量工具有问题呢还是电压跌落得再查查。