恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-16 16:21:42
3楼
这上面说的不是一台,今天还有一台HELLER的内铣也丢程序,还丢了2次,
一、报警记录
700011 16.10.24 16.10.24 PLC-ALARM : 修正 PLC 机床数据 14510 中?
07:57:21 08:32:27 募锹?USER_DATA_INT[0],接着?
?NCK 复位
8023 16.10.24 16.10.24 POWER-ON : 没有设置选项‘激活大于512 k
07:57:21 08:32:27 B的PLC用户存储器’
4060 16.10.24 16.10.24 RESET : 标准机床数据装载(00000501H,
07:57:17 08:32:27 00000003H, 00000000H, 000000
00H)
120201 16.10.24 16.10.24 : 通信失败
07:55:52 07:57:21
701762 16.10.24 16.10.24 : +C01: 按下防护门闭锁/解锁按
07:55:31 07:55:31 键,以闭锁防护门 ->E20.1 和 M
81.1
701761 16.10.24 16.10.24 : +H-B_INSE2: 关闭操作工位防?
07:54:16 07:55:31 っ?->E24.0 必须报告信号 0
701752 16.10.24 16.10.24 : +H-F52,B52(F53,B53): 防护门
07:54:15 07:54:15 只得在主轴电机停止运转时方可?
馑?>E23.2 和 (E23.3)
早上开机后,07:55:31机床门关开始自动加工,加工了20秒,刀具停在工件上导致工件废了。到07:55:52 HMI通讯失败,应该是NCU自动复位导致的,然后07:57:17 4060开始装载默认机床数据。
二、上午08:32:27我开始恢复以前的NC备份,08:38:05恢复完毕,然后断电重启机床,
08:52:59关闭机床门开始空循环,08:57:05空循环正常。然后正常加工了几次。
但到10点多又是加工了一半NC又被自动复位了。
10:08:37 10:23:39 ->无法进行垂直轴的静态制动测
700011 16.10.24 16.10.24 PLC-ALARM : 修正 PLC 机床数据 14510 中?
10:08:37 10:23:39 募锹?USER_DATA_INT[0],接着?
?NCK 复位
8023 16.10.24 16.10.24 POWER-ON : 没有设置选项‘激活大于512 k
10:08:37 10:23:41 B的PLC用户存储器’
4060 16.10.24 16.10.24 RESET : 标准机床数据装载(00000501H,
10:08:32 10:23:41 00000003H, 00000000H, 000000
00H)
120407 16.10.24 -- ALARM-RESET : SINAMICS:参数32|33|...的读
10:07:06 -- 取任务,区域DC:超时1.7秒!
120201 16.10.24 16.10.24 : 通信失败
10:07:06 10:08:38
701746 16.10.24 16.10.24 : +C01: 防护门只能通过操作防?
10:03:38 10:03:38 っ沤馑醇蚩?
701762 16.10.24 16.10.24 : +C01: 按下防护门闭锁/解锁按
10:03:38 10:03:38 键,以闭锁防护门 ->E20.1 和 M
10:03:38机床门关开始自动加工,加工到10:07:06可以看到又是通讯失败,然后4060装载默认数据,120407这个感觉关系不大,应该是NC重启时读取NC卡超时。
现在问题就是这个4060,怎么会自己恢复默认数据。
查诊断说明
4060 标准机床数据装载(%1, %2, %3, %4)
参数: %1 = 标识符1
%2 = 标识符2
%3 = 标识符3
%4 = 标识符4
说明: 出于以下原因加载了标准机床数据:
- 请求冷启动或
- MD 缓冲电压出现故障或
- 请求为加载标准机床数据而进行初始化(机床数据MD 11200 $MN_INIT_MD)。
反应: 报警显示。
排除方法: 请通知授权人员/维修部门。自动装载标准MD 之后,必须在相关的系统中输入或加载单项MD。
程序继续: 用复位键清除报警,重新启动子程序。
前2个原因没看懂,第三个11200这个参数应该不是,正加工呢,没人去改参数。
MD缓冲电压是指什么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主