回复:NC程序丢失

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1253
  • 精华

    12
  • 被关注

    134

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-16 16:21:42

3楼

这上面说的不是一台,今天还有一台HELLER的内铣也丢程序,还丢了2次,

一、报警记录

700011  16.10.24    16.10.24    PLC-ALARM    : 修正 PLC 机床数据 14510 中?

        07:57:21    08:32:27                 募锹?USER_DATA_INT[0],接着?

                                             ?NCK 复位

8023    16.10.24    16.10.24    POWER-ON     : 没有设置选项‘激活大于512 k

        07:57:21    08:32:27                 B的PLC用户存储器’

4060    16.10.24    16.10.24    RESET        : 标准机床数据装载(00000501H,

        07:57:17    08:32:27                 00000003H, 00000000H, 000000

                                             00H)

120201  16.10.24    16.10.24                 : 通信失败

        07:55:52    07:57:21                 

701762  16.10.24    16.10.24                 : +C01: 按下防护门闭锁/解锁按

        07:55:31    07:55:31                 键,以闭锁防护门 ->E20.1 和 M

                                             81.1

701761  16.10.24    16.10.24                 : +H-B_INSE2: 关闭操作工位防?

        07:54:16    07:55:31                 っ?->E24.0 必须报告信号 0

701752  16.10.24    16.10.24                 : +H-F52,B52(F53,B53): 防护门

        07:54:15    07:54:15                 只得在主轴电机停止运转时方可?

                                             馑?>E23.2 和 (E23.3)


早上开机后,07:55:31机床门关开始自动加工,加工了20秒,刀具停在工件上导致工件废了。到07:55:52 HMI通讯失败,应该是NCU自动复位导致的,然后07:57:17 4060开始装载默认机床数据。


二、上午08:32:27我开始恢复以前的NC备份,08:38:05恢复完毕,然后断电重启机床,

08:52:59关闭机床门开始空循环,08:57:05空循环正常。然后正常加工了几次。

但到10点多又是加工了一半NC又被自动复位了。


        10:08:37    10:23:39                 ->无法进行垂直轴的静态制动测

700011  16.10.24    16.10.24    PLC-ALARM    : 修正 PLC 机床数据 14510 中?

        10:08:37    10:23:39                 募锹?USER_DATA_INT[0],接着?

                                             ?NCK 复位

8023    16.10.24    16.10.24    POWER-ON     : 没有设置选项‘激活大于512 k

        10:08:37    10:23:41                 B的PLC用户存储器’

4060    16.10.24    16.10.24    RESET        : 标准机床数据装载(00000501H,

        10:08:32    10:23:41                 00000003H, 00000000H, 000000

                                             00H)

120407  16.10.24       --       ALARM-RESET  : SINAMICS:参数32|33|...的读

        10:07:06       --                    取任务,区域DC:超时1.7秒!

120201  16.10.24    16.10.24                 : 通信失败

        10:07:06    10:08:38                 

701746  16.10.24    16.10.24                 : +C01: 防护门只能通过操作防?

        10:03:38    10:03:38                 っ沤馑醇蚩?

701762  16.10.24    16.10.24                 : +C01: 按下防护门闭锁/解锁按

        10:03:38    10:03:38                 键,以闭锁防护门 ->E20.1 和 M


10:03:38机床门关开始自动加工,加工到10:07:06可以看到又是通讯失败,然后4060装载默认数据,120407这个感觉关系不大,应该是NC重启时读取NC卡超时。


现在问题就是这个4060,怎么会自己恢复默认数据。

查诊断说明

4060 标准机床数据装载(%1, %2, %3, %4)

参数: %1 = 标识符1

%2 = 标识符2

%3 = 标识符3

%4 = 标识符4

说明: 出于以下原因加载了标准机床数据:

- 请求冷启动或

- MD 缓冲电压出现故障或

- 请求为加载标准机床数据而进行初始化(机床数据MD 11200 $MN_INIT_MD)。

反应: 报警显示。

排除方法: 请通知授权人员/维修部门。自动装载标准MD 之后,必须在相关的系统中输入或加载单项MD。

程序继续: 用复位键清除报警,重新启动子程序。


前2个原因没看懂,第三个11200这个参数应该不是,正加工呢,没人去改参数。

MD缓冲电压是指什么?