回复:200SMART软件bug?之前在线用的程序打开就编译报参数错误87?

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-17 12:14:57

9楼

是BUG,如果彻底不用P/N又有可能增加空间和时间,因此给出三个解决办法:



1无法在线编辑的时候,静态编译出错后,在输出窗口的每个错误处点击跳转到错误处,并替换每个编译错误的P/N,工作量可能较大.

2有条件在线编辑则按照:S7-200Smart编程思路之六-在线编辑经验 8个步骤一个不多一个不少.

3有历史备份直接用备份,但可能会丢失最新编辑的一部分内容,丢失一部分劳动结果.



如果每次都严格按照2来进行在线编辑,应该可以规避很多问题.