回复:西门子840DSL数控系统,报直流母线过电压,求大神助解!

已锁定

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-10-17 16:08:57

9楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2024-06-08 23:49:44的发言 >4楼

P210和进线电压匹配下,比如400V就设置为400V,ALM完全可以在400V下正常工作,没必要加降压变压器,倒是如果你电网不稳定,加装稳压器是必要的,电网不稳定会引起你的故障。

直流母线电压过高通常是电机制动时电机模块将能量通过母线反馈至ALM,再进行有源逆变到电网这个过程中,反馈能量过快过多导致的,电机模块越大的,直流母线冲击也越大,你不是总和主轴伺服一起出来吗。鉴于你ALM和主轴SMM都换过了,建议你把主轴减速度放长点。

另外看看AIM备件有吗?可以考虑更换下

P210调整是正确的,缺省值600V不合适,需要看下r26,看看当前轴的电压多少,取个平均值输入P210里边,每根轴都要改,电源的P210不用理会。P210不合适的话,容易过电压或者欠电压。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMODRIVE

共有1502条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。