恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-17 16:08:57
9楼
P210和进线电压匹配下,比如400V就设置为400V,ALM完全可以在400V下正常工作,没必要加降压变压器,倒是如果你电网不稳定,加装稳压器是必要的,电网不稳定会引起你的故障。
直流母线电压过高通常是电机制动时电机模块将能量通过母线反馈至ALM,再进行有源逆变到电网这个过程中,反馈能量过快过多导致的,电机模块越大的,直流母线冲击也越大,你不是总和主轴伺服一起出来吗。鉴于你ALM和主轴SMM都换过了,建议你把主轴减速度放长点。
另外看看AIM备件有吗?可以考虑更换下
P210调整是正确的,缺省值600V不合适,需要看下r26,看看当前轴的电压多少,取个平均值输入P210里边,每根轴都要改,电源的P210不用理会。P210不合适的话,容易过电压或者欠电压。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主