回复:不同加载方式对变频器温升的影响?

已锁定

手机用户20221125587286

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2022-11-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-17 19:56:33

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-10-17 11:32:47的发言 >3楼

挤牙膏。谁热呢?是加载电机热,还是原动机热?谁和谁比?什么条件?比对状态的轴转速是一样的吗?

变频器热,测试条件都一致,额定输出频率额定输出电压,就是在用励磁调速机测试的时候,如果一开始调节直流电压到额定输出电流,励磁调速机组升温比较快,进而影响变频器输出电流会变小,大约能够下降到变频器额定输出电流的80%左右,而用电机对拖加载输出电流基本不会怎么变化;

用直流励磁调速测得的变频器温升比对拖加载的温升要高。