回复:西门子G120变频器无法启动,提示缺少STO,怎么回事呢?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-18 17:51:28

9楼

是呀,我也晕晕的,你说它是G120,可给的图片,BOP可不是BOP-2,像是G120XA的操作面板。反正怪怪的。


如果是G120XA,大容量装置有x9端子,需要用到STO。装机装柜的那种吧。


如果是G120,PM240-2有STO的硬件设置和端子。可用可不用。


如果都不是硬件问题,那本楼精华帖就是一个实际的案例。