发布于 2005-12-07 21:03:48
0楼
谢谢各位,我现在有一个问题就是我的信号端的一个线是和零线相通的,也就是虚地,这种情况下可以将这个线和MANA相接吗?我试了一次结果把我的CPU给烧了,可能是插座的火零不对了,这次我已经不敢试了,不知道怎么搞了?我今天在不接信号的情况下,量了一下,我的AI的一端和M-,交流电压有25V左右,我不知道可不可以接在一起,接上信号后交流电压有12V左右,也不知道可以将M-和我的信号-端相接,我怕又出问题。
回乔灵儿:
没有这个数值就是这个值不正常,不是0也不是溢出,乱动。组态的和我监视的是一样的,我使用的是系统默认的752。M-和MANA相接是会好一些的,这是正确的,可以消除一些共模差。