回复:S7 200 SMART全部上传后改了一个地址,重新下载后设备就不动作了

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1495
  • 精华

    9
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-19 21:22:27

14楼

下载的时候,只选择程序块下载就行,你把数据块和系统块也勾选下载了。数据块就初始化了。把保持区域的数据给复位清零了,都为0了。估计程序里面有进行比较的。或范围设定的。这个要恢复得知道工艺流程,重新设定了。先查一下程序是什么条件没有达到吧。