回复:315-2 PN/DP可以带多少个Profinet io从站?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2210
  • 精华

    61
  • 被关注

    296

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-20 10:21:49

1楼

可以查手册的技术数据看。

PROFIBUS:最大可以带124个DP从站;

PROFINET:最大可以带128个IO设备。

6ES7315-2EH14-0AB0技术数据

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/pv/6ES7315-2EH14-0AB0/td?dl=zh