回复:S7 300 通过PROFINET 报文20 控制 G120C PN,给定速度的格式可以电机转数吗?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2208
  • 精华

    61
  • 被关注

    295

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-20 13:47:52

3楼


实际转速,电流,转矩,功率和诊断代码,应该如何格式化?

P2000 参考转速

P2001 参考电压

P2002 参考电流

P2003 参考转矩

r2004 参考功率

所有以 % 为单位的物理量都是相对于以上这些参考值,参考值相当于 100 % 或 4000 hex(16384)或 4000 0000 hex(1073741824)。

诊断代码,直接读的是r2131故障代码,r2132报警代码,读到多少就是对应的故障/报警代码。