配置驱动的总断路器时,考虑下各驱动的工作制,再选择
其次,既然都是多个驱动配置总进线断路器的情况下了,那这个进线断路器更多的是起到一个分断和短路保护的作用,不是像三相异步电动机配置的电动机断路器还要起过载保护作用。不用算的太精确,也没法算的很精确,像你提的问题1,5个0.55的G120C合起来配个D16或者D25的都可以