  1. 核实一下接线有没有压接好。偶尔有压在绝缘皮上的情况。

  2. 拆开PLC看一下内部状况,有无腐蚀现象,如果有清理一下。

  3. 这玩意儿,如果不是人为因素,损坏的概率很小。单坏指示灯的概率就更小了。

  4. 用输入点直接带输出点,一路一路试。看哪几路有问题。前提是接线没有问题。