回复:G120插入BOP面板

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-20 20:54:32

9楼

展开查看
以下是引用yming在2024-10-18 17:02:07的发言 >7楼

实话实说,BOP通常不要插在变频器上。(从MM4就不要插它!)

拔下来,盖好9针盖子。

用USB口旁的LED显示指示运行正常、报警、故障即可。

什么时候出了报警/故障,需要检查时,现场工程师尽量用USB,连接调试软件查;软件有说明。查找很容易。

仅仅,远程操作工(车间)给一个BOP即可;(我们车间几十台,只给一个BOP。)出了故障等,需要检查时,插上;调试工程师远程指导查参数即可。


特别提醒:变频器运输前,一定要把BOP摘下来!

遇到过(包括送来维修件),就是因为BOP(AOP等)没有摘下来,导致现场上电报F0022(未知故障)。实际上,送西门子检修,没故障。白花钱。


我们设备也有仅用BOP操作的。但那是用BOP柜门安装件,通过RS232电缆连接插口(锁紧)。来用BOP操作的。没有直接装在变频器上操作的。很不安全。

以下是引用西门老铁在2024-10-18 15:52:35的发言 >6楼:多谢多谢!我这里数...

引用6楼详细内容:

多谢多谢!

我这里数量太多,有几台是这样,以前有当回事,今天直接BF灯亮,所以想搞搞清楚。

以下是引用yming在2024-10-18 14:23:40的发言 >5楼:BOP 插上后,是...

引用5楼详细内容:

BOP 插上后,是与变频器的控制器CU开始通讯。不同的CU,时长不同。CU250S就时间长。

至于PLC、变频器BF报警?那就另一回事了。

往往是变频器CU的通讯链路接触不好之类。**OP面板时,有按压移动。

检查一下安装、接触是否可靠。

Y版,这个观点不敢苟同,如果是处于节约成本的目的BOP可以不配,但如果配置了,长期插在CU上面也不会有什么问题,当然是确保可靠连接的情况下

其实各家的变频器的BOP目前已经不是早期那种主要参数输入通道,更多的是变成了辅助组件,看看电流、电压状态和报警代码,临时修改下个别参数还是比较方便的

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。