以下是引用左传在2024-10-19 11:24:04的发言 >5楼

有遇到过V90更换同型号的伺服电机后,电机是西门子的伺服电机。更换后,上使能就有异响,速度显示-5---5之间波动。使能断后没异响,速度显示的0。 重新一键优化了电机参数,更改了位置增益和伺服增益,多次优化调整还不行。而且再伺服自动运行的时候,感觉机构有很大的摩擦力,也是有异响。检查丝杠和联轴器,都是没有问题的,不知道如何解决了,有遇到过同样的问题吗?

带载时外部受力了吧,电机为了位置不变而在出力对抗外部负载,断使能后电机无法再出力当然不会有异响,其实可以脱开负载测试的