回复:V90 伺服采用多圈绝对编码器,用的工艺对象 + 报文3 +速度模式 ,断电后重开原点丢失

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-21 10:17:18

3楼

8.如何保持断电前的绝对位置?


使用工艺轴实现位置环控制,位置信息数据保存在PLC侧,但楼主这个绝对值编码器就失去价值了,当停电后转动了电机位置,PLC里保存的零点也会丢失。那么,可以利用PN总线的非周期通信读取绝对值编码器r482[1]。

使用plc侧的“sinaParamater”库指令,就可以读取r482绝对值,再折算成工程量,这种方法对固件版本又有要求。

是不是很麻烦?究其原因,就是当你只有一块表时,你能准确知道时间,而你有两块表时,你反而失去了准确的时间,此所谓“萨盖定理”,谁的标准都不如自己的标准。

就目前1200的工艺轴控制而言,性能上并不支持多轴同步,仅仅是个单轴的点到点位置控制,不如使用伺服驱动器侧的位置环控制(如二楼意见)。当然,1200G2可能会进化,那又是将来的选择。

大道至简,知易行难
评论