回复:电源问题?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9151
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-21 10:31:10

13楼

1)然后我红表笔位置不变,黑表笔接现场地,正常应该显示正24伏,但是显示为零 。

这个只能说明,你的设备地并没有与电源地(参考点)连接。

2)最后把红表笔接到蓝色线,黑表笔依然跟现场接地相连此时万用表显示为-DC24V,什么原因现场遇到的“怪事”?

如果电源正连接设备地,就是这种情况。

与电源品牌没有关系,与你实际连接有关系,你只要确认上面的2点是否是这样连接的,原理上应该是这样连接的。