恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-21 10:31:10
13楼
1)然后我红表笔位置不变,黑表笔接现场地,正常应该显示正24伏,但是显示为零 。
这个只能说明,你的设备地并没有与电源地(参考点)连接。
2)最后把红表笔接到蓝色线,黑表笔依然跟现场接地相连此时万用表显示为-DC24V,什么原因现场遇到的“怪事”?
如果电源正连接设备地,就是这种情况。
与电源品牌没有关系,与你实际连接有关系,你只要确认上面的2点是否是这样连接的,原理上应该是这样连接的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主