回复:一次西门子电源模块的故障的排查过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9275
  • 精华

    158
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-21 11:53:48

18楼

展开查看
以下是引用手机用户20230104800024在2024-10-21 11:08:52的发言 >17楼

按说这个应该是120-230v和230-500v两档开关吧,请教一下

是的。如果按手册文档中的说明,开关无论在什么位置,接220V都是没有问题的。

  我打开未送供应商的那个电源模块。明显看到35V/1500UF的电解电容有过压,鼓包的痕迹。