回复:S120故障码F30022问题请教

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    574

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-21 18:32:04

3楼

可以复位,还可以运行几秒钟,我分析,大概率还是输出侧短路。


你可以把变频器的输出侧断开,测量电缆到电机侧是否有短路(这要用电桥测,万用表是不行。如果没有电桥,可以换台电机试试)。


如果判断出是电机或者线缆问题,对症处理即可。否则,就按2楼的说法或者直接联系你的供货商。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:通过系统结构的工作原理,分析并提出可操作的排查方向。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。