各位大侠,请问一下,1517H-3PN冗余和5个XC208交换机组成环网,每个交换机下再接入ET200SP和TP1200。我选的ET200SP是ST,不是HF。调试的时候发现一个问题,再程序中写入一段程序,用Always Ture接到Q0.0。按道理Q0.0是一直通的。我把主PLC断电,从PLC马上就接管了。这个没问题,但是Q0.0会断开1秒左右,然后又接通。冗余应该是无扰切换的吧,我打400电话,他说我ET200SP应该用HF。难道真是这个原因吗???