回复:IM 155-6 PN ST 订货号6ES7 155-6AU01-0BN0 和1517H-3PN冗余

已锁定

手机用户20180604694547

  • 帖子

    1065
  • 精华

    7
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-06-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-22 09:44:03

1楼

因为这个接口模块的操作模式是S1,只能被主站访问,当cpu进行故障切换时通信会中断。HF接口模块是S2模式,运行时两个cpu会同时与接口模块建立连接,cpu切换时不会产生任何影响。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11079条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。