回复:IM 155-6 PN ST 订货号6ES7 155-6AU01-0BN0 和1517H-3PN冗余

已锁定

千秋飘雪

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2014-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-10-22 10:04:01

2楼

展开查看
以下是引用手机用户20180604694547在2024-10-22 09:44:03的发言 >1楼

因为这个接口模块的操作模式是S1,只能被主站访问,当cpu进行故障切换时通信会中断。HF接口模块是S2模式,运行时两个cpu会同时与接口模块建立连接,cpu切换时不会产生任何影响。

你的意思还是选型选错了???如果要实现无扰切换,不能用ST,要用HF?