以下是引用老兵在2024-10-21 18:32:04的发言 >3楼

可以复位,还可以运行几秒钟,我分析,大概率还是输出侧短路。


你可以把变频器的输出侧断开,测量电缆到电机侧是否有短路(这要用电桥测,万用表是不行。如果没有电桥,可以换台电机试试)。


如果判断出是电机或者线缆问题,对症处理即可。否则,就按2楼的说法或者直接联系你的供货商。

感谢兵版指导, 我在现场时把电机线拆了后用摇表和万用表测量了,数值还可以。 找机会用电桥测试一下。   这个是2013买的设备,已经使用了十多年了,以前的供货商好像都联系不到了。