恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-22 10:30:09
4楼
可以复位,还可以运行几秒钟,我分析,大概率还是输出侧短路。
你可以把变频器的输出侧断开,测量电缆到电机侧是否有短路(这要用电桥测,万用表是不行。如果没有电桥,可以换台电机试试)。
如果判断出是电机或者线缆问题,对症处理即可。否则,就按2楼的说法或者直接联系你的供货商。
感谢兵版指导, 我在现场时把电机线拆了后用摇表和万用表测量了,数值还可以。 找机会用电桥测试一下。 这个是2013买的设备,已经使用了十多年了,以前的供货商好像都联系不到了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主