降速太快了。风机变成发电机了。

风机负载对直流母线充电,导致电压太高了。这时,MM440变频器为了保护装置中电容不会爆炸,停止了继续降速。待直流母线电压下降了,太才会继续降速的!

若叶片仍然被风拖动旋转(发电),这个现象不会消失,它就保持不变。

你应该使用OFF2,直接STO切断输出。

同时,启用捕捉再起动功能。

每次启动,让它找到当前风机转速,从那个转速开始运行!