回复:外围设备有几十个IO点,与PLC是用多芯控制线连接好,还是用远程IO模块连接好?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2426
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-22 14:42:04

26楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-10-22 08:27:43的发言 >25楼

  西门子portal项目中,有2个指令叫比例缩放,我看到缩放应用远程也是同样的看法,就是如何比例缩放,运程I/O其简单,抗干扰性强这些有点当然能够获得广大用户的认可,但是,也不一定的千遍一律的。

  刚刚上个月,对公司2台设备进行改造,是80MN的压力机,原因是部分WAGO从站I/O模块部分因使用年份超10年,可靠性明显降低,按说重新换一个同样的从站处理,就没有了这个话题。

但是,同样也是由于产品的更新迭代问题,原本的远程模块早已经停产。而重新更新一个从站,或者增加一个远程站点,从技术上并不是什么难题。而我主要考虑到的问题是震动问题,框架结构的压力机上方设置一个或者多个I/O站点,震动问题是首要问题。最后,我放弃在上方的I/O站点的思路,改为在控制柜上添加部分Q输出方式,然后通过控制电缆连接到设备顶部,通过控制箱端子排方式连接到电磁阀,这个方法我早前有试验过,工作相对比较稳定可靠。由此,看处理问题的方法,也需要讲变量缩放。

以下是引用yming在2024-10-21 21:31:55的发言 >24楼:我很赞同这个观点。...

引用24楼详细内容:

我很赞同这个观点。

不在于是选用硬线直连,还是使用网络总线。关键是要设备运行可靠、稳定。

当有一堆模拟量传感器的工况,要关注的是什么形式抗干扰能力强,工作稳定。

当信号要越过强干扰源时,哪怕5米,我也会选用PN网络总线。

(尽量缩短模拟量信号的走线距离。)

以下是引用WWCWWC在2024-10-17 09:31:44的发言 >17楼:实际上成本不是运维...

引用17楼详细内容:

实际上成本不是运维人员所需要特别关注的问题,我们需要关注的问题是你是否能够拿捏住这个改造项目?改造后能够相对稳定工作?这个是我们需要考虑的问题。

如果区区增加了一个模块,一段多芯控制电缆,本质上所增加的成本并不高。

另外,还需要考虑实际设备的应用场景,比如工作时震动大的场所,运程站是否合适等一系列问题。


80MN?虚头巴脑的,我们一般叫8000吨,你这弄个兆单位,还得换算好一会儿。

意思就是说原来的主站和压机本体是分开的,从站安装在压机本体上,但易受压机振动而不可靠?

大道至简,知易行难