原来的一个项目使用的1500和wincc7.5,。后续需要增加一个1200,但是我把1200在wincc中组态上去后发现原来的1500连接也失败了,所以想请教一下是遗漏了什么地方?
电脑的PG接口使用的是 S7ONLINE
原来1500组态如下,IP 192.168.16.1 访问点 S7ONLINE 产品系列 S71500 connection
1200组态如下,IP 192.168.16.2 访问点 S7ONLINE 产品系列 S71200 connection
1200现在还没接入画面的网段,但是地址没有冲突。
如果1200的产品系列使用s71200会导致原来正常的1500变量无法读取(画面全部显示感叹号);如果产品系列使用s71500,原来的1500变量可以正常使用,但是不知道后续能不能读取1200的变量。
请大佬们指点一下迷津。