回复:西门子G120变频器无法启动,提示缺少STO,怎么回事呢?

已锁定

风亭鹤仙

  • 帖子

    146
  • 精华

    5
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-23 07:56:43

14楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2024-10-22 19:13:49的发言 >13楼

和那8个插针没有任何关系,插针再檫也没有用,基本只和PM相关。

以下是引用风亭鹤仙在2024-10-16 13:29:31的发言 >1楼:断电,把控制单元从...

引用1楼详细内容:

断电,把控制单元从功率单元上拆下来,然后擦擦那个插针,然后再把控制单元插到功率单元上,来回多插拔几次。

同一个故障现象可能有多种故障原因,我只是提供了我遇到过的一种,可以看看我给出的二楼的链接。不要把话说得这么绝对。我们的功率单元返厂维修检测没有任何问题,回来后我插拔了几次后就正常了。