这个还真不是8个,无论是何种模式的电源模块,或者电机模块,无论用两个CU(如果12脉动,SLM及ALM需要两个CU)还是一个CU,最大并联数都是4个。
而且,对于12脉冲来说,要么2+2,要么1+1,只能是偶数个并联。
而且并联后,BLMSLM的降容系数是7.5%。ALM及电机模块的降容系数是5%
以上数据是2016年的资料可查。
2020年更新了数据:
BLM及SLM还是4个,没变。
但对于ALM及电机模块,由于出了Chassis-2型的,最大并联变成了6个。普通的Chassis,还是4个。