恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-23 14:15:36
19楼
是呀,我也晕晕的,你说它是G120,可给的图片,BOP可不是BOP-2,像是G120XA的操作面板。反正怪怪的。
如果是G120XA,大容量装置有x9端子,需要用到STO。装机装柜的那种吧。
如果是G120,PM240-2有STO的硬件设置和端子。可用可不用。
如果都不是硬件问题,那本楼精华帖就是一个实际的案例。
看了一下G120XA的手册关于X9端子的介绍,这个是FSH(315kw)-FSJ(560kw)尺寸才有的。
端子上有Stop 0急停类别0和Stop 1急停类别1的功能,这个用得不多,特地查了一下:
EN60204-1标准为机器停止定义了三种停止类别;
(1)停止类别0(stop category 0):非受控停止,立即断开机器驱动元件的电源;
(2)停止类别1(stop category 1):受控停止,电动机停止转动时才中止电源供电;
(3)停止类别2(stop category 2):受控停止,即使电动机已经停止转动,电源仍然继续供电。
而STO是属于EN/IEC 61800-5-2标准,两者有什么区别呢?继续找资料看。
看图片,楼主这个应该是小功率的,
其实我是想知道,楼主这个是否支持STO功能,如果本身不支持,是否也会出现这个缺少STO的信息呢?
精华帖版主置评:哈哈,好认真哟。点赞。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主