看了一下G120XA的手册关于X9端子的介绍,这个是FSH(315kw)-FSJ(560kw)尺寸才有的。
端子上有Stop 0急停类别0和Stop 1急停类别1的功能,这个用得不多,特地查了一下:
EN60204-1标准为机器停止定义了三种停止类别;
(1)停止类别0(stop category 0):非受控停止,立即断开机器驱动元件的电源;
(2)停止类别1(stop category 1):受控停止,电动机停止转动时才中止电源供电;
(3)停止类别2(stop category 2):受控停止,即使电动机已经停止转动,电源仍然继续供电。
而STO是属于EN/IEC 61800-5-2标准,两者有什么区别呢?继续找资料看。
看图片,楼主这个应该是小功率的,
其实我是想知道,楼主这个是否支持STO功能,如果本身不支持,是否也会出现这个缺少STO的信息呢?
G120XA小功率变频器,在功率单元上PCB板上没有那两个STO1,STO2相关的DIP选择开关,但也会有时在CU上看到会出现R2=44,这个时候已经可以确认是功率单元故障了。
变频器功率单元有自己的微处理器,会周期性的自检自己的硬件软件状态,R2=44就是它送给CU的功率单元状态之一,因为固件和硬件的原因,是会出现无安全功能而送出安全功能状态信息的现象,那么会不会因为CU和功率单元之间的插座接触不好出现这种情况呢?不会的,功率单元给CU送的状态信息是通过485通信通,过它们的插座链接的,这个插座如果接触不好,或者黑屏,或者无法启动,或者会报F7800没有功率单元。就是说R=44和功率单元上的那个8针插座是否接触不好,毫无关系。