回复:西门子G120变频器无法启动,提示缺少STO,怎么回事呢?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23503
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-23 21:01:31

23楼

OFF2是什么?它就是STO,立即切断脉冲输出。也叫“滑行停车”。

OFF3 快速停车,它是受控快速停车;但它不是SS1 安全停车1(Safe Stop 1),并非受到安全功能监控。只有启用了SS1功能,OFF3才会被监控执行快速减速。当转速降低到设定值时,转成STO。


这个信号由控制单元通过硬连接和通讯,两路连接到功率单元。

硬连接的设计,就是当运行时,拔掉CU单元,该信号高电平消失,功率单元立即切断脉冲。避免造成装置损坏。


连接的8个触点是镀金的,通常不应该出现接触不好。除非现场条件过于恶劣。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?