恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-24 08:12:37
25楼
G120XA小功率变频器,在功率单元上PCB板上没有那两个STO1,STO2相关的DIP选择开关,但也会有时在CU上看到会出现R2=44,这个时候已经可以确认是功率单元故障了。
变频器功率单元有自己的微处理器,会周期性的自检自己的硬件软件状态,R2=44就是它送给CU的功率单元状态之一,因为固件和硬件的原因,是会出现无安全功能而送出安全功能状态信息的现象,那么会不会因为CU和功率单元之间的插座接触不好出现这种情况呢?不会的,功率单元给CU送的状态信息是通过485通信通,过它们的插座链接的,这个插座如果接触不好,或者黑屏,或者无法启动,或者会报F7800没有功率单元。就是说R=44和功率单元上的那个8针插座是否接触不好,毫无关系。
能解释下脉冲电源启动和PM应答两个针脚的功能吗?不是我和你争辩什么,我之前发帖遇到的这种故障,返厂维修检测的确是功率单元没有任何问题,都没有给我做任何维修。同时还有一个问题,如果把固件升级到V4.7SP10,就不会显示缺失STO了,但是给启动指令后仍然不会启动变频器,而是超过参数P0857设定的时间后报故障F7802(驱动:整流单元或者功率单元未就绪)。而且这种故障的确也是在我插拔了几次控制单元后消失的。
精华帖版主置评:允许争辩。论坛嘛,就是各抒己见的场所。相互切磋各自的观点。这很好。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主