回复:西门子G120变频器无法启动,提示缺少STO,怎么回事呢?

已锁定

风亭鹤仙

  • 帖子

    146
  • 精华

    5
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-12-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-24 08:12:37

25楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2024-10-23 18:06:04的发言 >21楼


G120XA小功率变频器,在功率单元上PCB板上没有那两个STO1,STO2相关的DIP选择开关,但也会有时在CU上看到会出现R2=44,这个时候已经可以确认是功率单元故障了。

  变频器功率单元有自己的微处理器,会周期性的自检自己的硬件软件状态,R2=44就是它送给CU的功率单元状态之一,因为固件和硬件的原因,是会出现无安全功能而送出安全功能状态信息的现象,那么会不会因为CU和功率单元之间的插座接触不好出现这种情况呢?不会的,功率单元给CU送的状态信息是通过485通信通,过它们的插座链接的,这个插座如果接触不好,或者黑屏,或者无法启动,或者会报F7800没有功率单元。就是说R=44和功率单元上的那个8针插座是否接触不好,毫无关系。



以下是引用太阳神2009在2024-10-23 14:15:36的发言 >19楼:看了一下G120XA的...

引用19楼详细内容:

看了一下G120XA的手册关于X9端子的介绍,这个是FSH(315kw)-FSJ(560kw)尺寸才有的。


端子上有Stop 0急停类别0和Stop 1急停类别1的功能,这个用得不多,特地查了一下:

EN60204-1标准为机器停止定义了三种停止类别;

(1)停止类别0(stop category 0):非受控停止,立即断开机器驱动元件的电源;

(2)停止类别1(stop category 1):受控停止,电动机停止转动时才中止电源供电;

(3)停止类别2(stop category 2):受控停止,即使电动机已经停止转动,电源仍然继续供电。

而STO是属于EN/IEC 61800-5-2标准,两者有什么区别呢?继续找资料看。


看图片,楼主这个应该是小功率的,

其实我是想知道,楼主这个是否支持STO功能,如果本身不支持,是否也会出现这个缺少STO的信息呢?


以下是引用kdrjl在2024-10-18 17:51:28的发言 >9楼:是呀,我也晕晕的,...

引用9楼详细内容:

是呀,我也晕晕的,你说它是G120,可给的图片,BOP可不是BOP-2,像是G120XA的操作面板。反正怪怪的。


如果是G120XA,大容量装置有x9端子,需要用到STO。装机装柜的那种吧。


如果是G120,PM240-2有STO的硬件设置和端子。可用可不用。


如果都不是硬件问题,那本楼精华帖就是一个实际的案例。

能解释下脉冲电源启动和PM应答两个针脚的功能吗?不是我和你争辩什么,我之前发帖遇到的这种故障,返厂维修检测的确是功率单元没有任何问题,都没有给我做任何维修。同时还有一个问题,如果把固件升级到V4.7SP10,就不会显示缺失STO了,但是给启动指令后仍然不会启动变频器,而是超过参数P0857设定的时间后报故障F7802(驱动:整流单元或者功率单元未就绪)。而且这种故障的确也是在我插拔了几次控制单元后消失的。

精华帖版主置评:允许争辩。论坛嘛,就是各抒己见的场所。相互切磋各自的观点。这很好。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。