回复:触发按钮在轴运行下方,为什么不能正常运行,下载试过多次,只有一次可以触发

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1066
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-24 08:49:57

5楼

     你先弄清楚什么是绝对定位,绝对定位就是原点时参考点,你第一次运行到100的位置,你再次启动运行还是100的位置,这个位置和零点位置相差100,是不会运行。绝对定位是有一个参考点,设定位置和参考点位置差值不为零才会用运行,如果等于0就不会运行。如果是相对定位,那就不一样,相对位置是以当前位置,运行激活前设定的目标位置,你要每次启动走100,那就需要使用相对定位指令才可以。绝对定位,需要零点参考点这设定位置差值不等于零去运行。

    你上网查看一下相对位置和绝对位置介绍就知道,你绝对指令为什么只有在PLC上电一次后,使用相同设定位置只能运行一次的原因。