恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-24 13:34:47
29楼
OFF2是CU的DI位之一,在控制字中可以看到有它的位,显然OFF2的信号是进入了CU的微处理器了,它的自由停车肯定是有延时的。
而PM上的两个STO的两个安全停车信号是直接关断PM的触发电源,不需要走程序,关断后PM的微处理器检测到STO的电平变化后再通过485送安全停车状态给控制单元 R=44,显然是先斩后奏,为的是抢那么一点超前的时间。
确实它们之间的区别就是那么点时间,应该是STO信号更快。
关于X9端子,这种柜机的电路和F尺寸下的西门子变频器电路板形式是不一样的,我没有分析过这种柜机,但按照西门子以往模块化的思维,它的STO理念应该不会有变。
我观察过X9的去向,如下
STO设计者的思路,只能从它的软硬件分析猜想,如果它两完成的是完全一样的任务,肯定是有区别的,不然增加STO就没有意义了,目前只能认为区别就是时间差了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主