vc要想访问300,必须知道协议,如果你知道协议,你可以直接访问300,这样很难,也很麻烦,除此外还可以有两种方法。
1. 你下载一个prodave软件,这个软件提供了很多的读写plc和数据格式转换的的dll文件,可以方便地完成建立连接,断开连接,读写数据,组态的步骤网上有,要看你是用什么卡通讯(s7300/400应用指南这书里面也有),注意不要多次建立和断开连接;
2. 你也可以在step 7种组态一个opc server,这样根据你使用的通讯卡要相应的授权,你然后用vc实现opc client,这种方式的通讯速度不是很快,但是这个通讯协议是标准的。