以下是引用LLLWH在2024-10-24 13:34:47的发言 >29楼

OFF2是CU的DI位之一,在控制字中可以看到有它的位,显然OFF2的信号是进入了CU的微处理器了,它的自由停车肯定是有延时的。

而PM上的两个STO的两个安全停车信号是直接关断PM的触发电源,不需要走程序,关断后PM的微处理器检测到STO的电平变化后再通过485送安全停车状态给控制单元 R=44,显然是先斩后奏,为的是抢那么一点超前的时间。

确实它们之间的区别就是那么点时间,应该是STO信号更快。

关于X9端子,这种柜机的电路和F尺寸下的西门子变频器电路板形式是不一样的,我没有分析过这种柜机,但按照西门子以往模块化的思维,它的STO理念应该不会有变。

我观察过X9的去向,如下


STO设计者的思路,只能从它的软硬件分析猜想,如果它两完成的是完全一样的任务,肯定是有区别的,不然增加STO就没有意义了,目前只能认为区别就是时间差了。

没那么复杂。

在CU中,OFF2通道从来都是两路,p844.0和p844.1。

可以配置其为一路通过远程报文,一路通过操作台端子。

PM上的无非提供了第三路,通常用于维修。柜旁操作,谁也无法启动。


中小功率没这个端子,替代方案就是操作台按钮通过微型继电器,经触点接到CU端子。维修时,把OFF2继电器拔下来。确保无法启动。