发布于 2024-10-25 10:16:43

8楼

博图初衷确实是不建议在外部读写FB背景变量的,不过实际程序很多都是这么写,特别是程序开始设计时模块化了,到了调试阶段需要各种连锁控制,直接拖变量使用是最方便快捷的。

当然这是不规范的方法,只是一个取舍,没有PLC程序真正有所谓的标准化,模块化的。且每个人理解不同。

博图19中支持了FB内交叉引用变量,可以定位外部使用的地方,之前FB的变量查看有没有外部使用是需要额外打开背景DB来查看的。显然博图也开始在支持这个做法。