用户遇到同类问题,论坛检索到这个帖子,让我学习到了很多,实乃幸运,感谢诸位精彩表达和分享。
事实描述:
用户现场使用G120C系列22kW变频器,产品型号:6SL3210-1KE24-4UF1,Size:FSD。新机器集成配套应用,厂家设备调试OK发到外地现场,运行中偶发不运行的情况,无报警无故障,查看r2=44(接通禁止 - 给 STO 端子提供 24 V 电压 (硬件)),P9601参数默认值未修改过。
G120C变频器没有硬件STO端子,用户也未开启FDI功能,端子接线只接了-X130上的T31和T30,其余端子未接线,控制命令和状态反馈等全部信号通过PN通讯。
问题提出:
G120C的PM无STO外部端子,STO运行机制原理如何理解?缘何触发STO无电压误报警?