回复:急寻帮助!S7 300的CPU组态G120C PN的GSD文件问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23633
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-25 18:46:09

5楼

展开查看
以下是引用情多醉似醒在2024-10-25 09:01:28的发言 >3楼

这个是旧的项目,他们整个系统都是STEP7做的,现在只是增加几个变频器而已,所以只能在STEP7中来做。STEP7应该可以分配设备名的,但是就算我直接将变频器用网线连接到电脑上,也无法用STEP7分配设备名,不知道是为什么。。。

不是和你说了么。

STEP 7是对S7 300组态、编程用的。组态G120C DP/PN需要使用 GSD文件。配置G120C等变频器需要使用STARTER软件。用它分配IP地址、设备名称以及调试。STEP 7 编程仅仅需要处理。调用周期、非周期通讯。

要在STEP 7中直接在线调试驱动器,需要安装 Drive ES (工程师站)通过它组合STARTER。 这时,才能在STEP 7中在线调试驱动器。


博图中安装 StartDrive就自带了ES。只是它内置的驱动器类型都是新系列。没有STARTER那么多。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?