F22报警从MM4系列延续至今,含义基本没有变,即变频器内部出现了异常的环流,较严重的情况例如逆变IGBT上下桥臂同时导通等等。这种故障一般不怀疑外部电机回路。
如果按照一楼的提示都查过了,可测量正负母线对U,V,W,输出项的静态直流电压【要断开电机测量】,看电压是否基本相同,如果偏差较大,建议更换IGD,【当然最好上电前测量一下6个IGBT的好坏。】
Uce,其本质含义就是驱动板上检测发射极与集电极之间的电压。
正常情况下:如果这个电压过大,就表示该IGBT过流了(通常是短路),这是IGBT的最后一道保护屏障。
但如果驱动板本身有问题,那另当别论。