PN和DP基本上是一模一样的。
以前我没有买Drive ES 时,也是只能用STARTER 配置DP变频器。315-2DP用STEP7也只能组态编程。在STEP 7中也不能对驱动分配、调试的。但这不影响编程,在线、运行呀。修改300程序,打开STEP7,修改变频器参数,打开STARTER。
不过,现在的G系列,与MM4系列不同了。它知道是STARTER软件还是博图StartDrive软件做的调试。它有记录。其原因是:G120C -PN本身是可以拓扑、网络接口伙伴关系的。StartDrive可以处理;STARTER是单一调试工具,它处理不了。
我也不知道楼主为啥执念在Step 7中,要让G120在线分配。
只要G120C-PN组态的属性IP地址、设备名称与STARTER分配的完全一致,就可以了。运行时,它们之间会自己建立通讯连接。
今天用STARTER重新调试了变频器,STARTER中驱动单元的名字与设备名设置为相同,变频器通过网线直连在电脑上,能在STARTER上在线和操作。但是在STEP7的在线硬件组态中仍然处于离线状态,后来发现是因为设备名不对导致的离线,那么这样的话STARTER上的驱动单元的名字并非是真正的设备名,需要重新分配好设备名,之后在硬件组态中变频器已经在线了!
谢谢各位的帮助!