恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-26 15:00:11
15楼
这就对了。用STEP 7就用STARTER调试。
真正的设备名称,在r8930;
真正的IP地址在r8931;
真正的设备ID在r8909
用BOP也能修改。
方法:
p8920 (0...239)输入PN设备名称,最长240字节。只能用ASCII代码数值输入。有规范要求。
p8921(0...3)输入IP地址。
p8922(0...3)输入默认网关。(如果网络有路由网关时)
p8923(0...3)输入子网掩码。
p8924 DHCP是否使用;固定IP不要使用它,它将导致以上地址失效。这是用于 网络有DHCP服务器,且PN变频器安装地点IP地址分配未知时用。
完成检查后!
p8925=1 保留上述参数。
变频器CU断电。重新上电时,因为8925=1,将传送这些参数到r8930/8931/...使其生效。p8925自动复位为0。
我在没有电脑时,就是这么修改PN网络配置的。
没有问题。
是的,开始是图省事用startdrive
,上面的解答也非常好
,收藏了以后再用。现在通讯已经全部正常,过几天停机之后,再换上这几个变频器,进行电机识别。