恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-28 08:57:14
2楼
这个做不到,无论是断电,还是断网,你可有无法读取到plc的数据.而且plc的计时也不准,短期的变化,也无法正确判断.
比较好的方法是plc中断中计数,比如1s的中断,终端中dword变量自加.出现问题后,你来看这个计数值,如果从启动这个计数开始到当前时刻的时间和计数值转换后的时间是一样的,那么就说明是断网了,否则就是plc停止或者断电了.