回复:限位开关失效如何进行保护?

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21549
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-28 13:29:32

33楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-10-28 08:16:01的发言 >27楼

没用。

第一个失效之后,将没被发现。然后直到两个都坏了,才知道两个都坏了。结果就是延长了一般寿命的两倍。再加10个开关串联也只是增加了10倍寿命。

你知道我不是指这个意思的。

这就是F安全系统的概念了,同样位置的两个限位信号一好一坏,1.系统还能工作,2.信号的差异是可以被检测出来的,3.此时系统的安全等级被降低,虽然还能工作

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9426条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。