回复:限位开关失效如何进行保护?

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1495
  • 精华

    9
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-28 15:29:09

39楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-10-28 13:29:32的发言 >33楼

这就是F安全系统的概念了,同样位置的两个限位信号一好一坏,1.系统还能工作,2.信号的差异是可以被检测出来的,3.此时系统的安全等级被降低,虽然还能工作

以下是引用芳季在2024-10-28 08:16:01的发言 >27楼:没用。第一个失效之...

引用27楼详细内容:

没用。

第一个失效之后,将没被发现。然后直到两个都坏了,才知道两个都坏了。结果就是延长了一般寿命的两倍。再加10个开关串联也只是增加了10倍寿命。

你知道我不是指这个意思的。