回复:1200的高速计数器,是不是必须开启硬件门,才可以计数?

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    2166
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-28 18:16:28

3楼

展开查看
以下是引用yming在2024-10-28 14:06:21的发言 >1楼

PLC循环周期10毫秒,最多计数50P/s.

更高的速率,肯定得用硬件中断计数了。

感谢yming老师的多次帮助。

我说的硬件门,是在cpu属性中进行设置的一个I点。

软件门是CTRL_HSC_EXT指令中“HSC_COUNT"的EnHSC的输入参数。

如果想要高速计数器进行计数,是否必须要在cpu属性中设置这个门功能的I点。

再次感谢!