恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-29 08:50:34
4楼
你定义数据用 MD或是DB块来做,不要用QD来做,你定义了QD0 ,QD4 , QD8这些输出点,那Q点基本都无法使用,你出现双线圈,导致Q0.6输出,实际无法输出。你搞清楚如何定义数据存储,不要用输入点或是输出来做,除非是PN通讯,那你也得用那些没有过的输入点和输出点才可以。
QD0包含Q0.0到Q3.7这么多地址,你程序里面先用Q0.6这个位,最后给QD0里面赋值写0。导致Q0.6有输出,但是实际PLC无法输出。
请填写推广理由: