有一台设备:PLC使用1500PLC,变频器使用6SL3210-1KE21-7UF1变频器(G120C PN)。PLC与变频器使用profinet通讯。
原来得G120C变频器损坏后,购买了一个同型号的变频器6SL3210-1KE21-7UF1,订货号一致(但是,固件版本有可能新变频器比较高)。将新的G120C变频器安装后:
① 使用BOP面板将参数复制过去(参数从隔壁一模一样设备的变频器复制过来的,可以保证两边变频器参数一致),变频器无法运行。
② 使用内存卡将参数复制过去(参数从隔壁一模一样设备的变频器复制过来的,可以保证两边变频器参数一致),变频器可以运行。
③ 使用电脑STARTDRIVE将参数上载上来(参数从隔壁一模一样设备的变频器上载上来,可以保证两边变频器参数一致),将新变频器固件版本降低,并参数下载进去,设备可以正常运行。
那么我的问题是:
① 同样是复制参数,使用BOP、内存卡,和STARTDRIVE复制的参数有什么区别?难道BOP复制的参数少么?
② 新G120C变频器,一般情况下固件版本比原有设备变频器固件版本要高。如果与PLC走profinet通讯的话,是不是只能用电脑上载参数,然后降低新变频器的固件版本,才能使PLC与变频器正常通讯。
③ 1500plc里组态的G120C变频器,是不是换个固件版本高的变频器,PLC就认不出来了?例如,PLC里组态的G120c变频器,固件是4.5。如果我换个新的G120C变频器固件是4.7,且用BOP面板把参数设置好,是不是PLC与变频器还是无法通讯的?只能降低新变频的固件版本?