回复:G120C新变频器用BOP面板从旧变频器复制过来的参数,为什么不能运行?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-29 12:25:12

2楼

需要注意:

参数复制(包括工厂复位)有些参数是不会复制的。

例如:很多通讯参数。

使用SD卡,它首先是运行SD卡(包括了通讯参数),然后再写入驱动器。

使用TIA的StartDrive或 Step 7+Drive ES 用 STARTER 你首先会配置 通讯参数(否则也连不上。)

单用STARTER,若使用调试通道与运行通道一致,STARTER在线的上电辨识是会修改通讯参数的。它用 4/4PZD报文。(要记得调试完成后,尤其是未结束即断电。自己要检查一下!)

固件较低的参数集下载到固件较高的变频器时,通常不会出问题。因为同型号的参数号(命令组CDS和电机组DDS)位置没有变。新固件只是增加了一些参数(或原来你看不见的,不开放的参数开放了)。

在PN网络下,PLC组态是有分布式IO固件辨识和设备名称(IO设备名称与IO的MAC绑定)

这就需要在组态中更新版本,变频器需要重新绑定设备名称与其网络接口的MAC;系统还要重新上电(包括交换机)这样才能刷新交换机端口列表。