需要注意:
参数复制(包括工厂复位)有些参数是不会复制的。
例如:很多通讯参数。
使用SD卡,它首先是运行SD卡(包括了通讯参数),然后再写入驱动器。
使用TIA的StartDrive或 Step 7+Drive ES 用 STARTER 你首先会配置 通讯参数(否则也连不上。)
单用STARTER,若使用调试通道与运行通道一致,STARTER在线的上电辨识是会修改通讯参数的。它用 4/4PZD报文。(要记得调试完成后,尤其是未结束即断电。自己要检查一下!)
固件较低的参数集下载到固件较高的变频器时,通常不会出问题。因为同型号的参数号(命令组CDS和电机组DDS)位置没有变。新固件只是增加了一些参数(或原来你看不见的,不开放的参数开放了)。
在PN网络下,PLC组态是有分布式IO固件辨识和设备名称(IO设备名称与IO的MAC绑定)
这就需要在组态中更新版本,变频器需要重新绑定设备名称与其网络接口的MAC;系统还要重新上电(包括交换机)这样才能刷新交换机端口列表。
如果1500plc里组态的G120C变频器的固件版本是4.7.5,且走的profinet通讯。原有变频器坏了,我新采购了一台固件版本是4.7.10的G120C变频器。是否可以用BOP复制一台一模一样的设备的变频器参数过来,然后再修改下通讯参数 p15 P170 P922 P1000 P2030,设备是否就可以正常通讯和运行了?